所屬欄目: 公司新聞摘要:本文針對800米隧道洞口變壓器選型難題,詳細解析供電半徑限制、用電負荷計算方法、電壓穩定性要求及設備配置方案,幫助工程人員科學選擇變壓器容量,確保隧道施工用電安全穩定。
800米隧道施工存在顯著的供電半徑挑戰,必須采用雙洞口分別配置變壓器的方案。遠距離供電會導致電壓衰減,特別是使用鋁線電纜時,電壓不足將嚴重影響設備正常運行。

| 用電設備類型 | 功率范圍(KW) | 配置要點 |
|---|---|---|
| 通風風機系統 | 50-150 | 持續運行,功率穩定 |
| 空壓機設備 | 75-200 | 啟動電流大,需預留余量 |
| 照明系統 | 30-80 | 分散布置,全天候運行 |
| 水泵設備 | 20-50 | 間歇運行,功率波動 |
| 施工機械設備 | 100-300 | 包括噴漿機、鑿巖機等 |
測量空載電壓與負載電壓數值,確保工作電壓穩定在380V。電壓偏低時需配置穩壓器補償電壓損耗。
精確測量變壓器到最遠用電設備的距離,800米隧道必須采用雙變壓器方案,單側供電半徑不超過400米。
檢查電纜截面積、材質(銅芯/鋁芯),確保電纜載流量匹配設備總功率,減少線路損耗。
詳細統計所有用電設備功率,包括同時使用系數,預留20-30%余量應對設備啟動沖擊。
隧道洞內施工設備功率通常不超過200KW,洞口設備約200KW,水泥砼料廠功率較大。建議每個洞口配置315-500KVA變壓器,具體根據設備清單精確計算。
專業建議:選擇變壓器容量時,應在計算總功率基礎上增加25-30%安全余量,確保設備啟動瞬間的電流沖擊不會導致跳閘,同時延長變壓器使用壽命。
800米隧道洞口變壓器選型需重點考慮:供電半徑限制、設備總功率統計、電壓穩定性要求、電纜規格匹配。采用雙變壓器配置方案,每個變壓器容量根據具體用電負荷計算,并預留充足余量。建議咨詢專業電力工程師進行現場勘測和精確計算,確保施工用電安全可靠。
關鍵詞:隧道變壓器選型、供電半徑計算、施工用電配置、變壓器容量、電壓穩定性