所屬欄目: 公司新聞摘要:本文針對500米隧道洞口變壓器選型需求,詳細解析供電半徑限制、用電負荷計算方法、電壓穩定性要求及設備配置方案,為隧道施工提供專業的電力解決方案。
500米隧道施工存在顯著的供電半徑挑戰,建議采用雙洞口分別配置變壓器的方案。遠距離供電容易導致電壓衰減,特別是使用鋁線電纜時,電壓不足會嚴重影響設備正常運行效率。

| 用電設備類型 | 功率范圍(KW) | 運行特點 |
|---|---|---|
| 通風風機系統 | 40-120 | 持續運行,功率穩定 |
| 空壓機設備 | 60-150 | 啟動電流大,需預留余量 |
| 照明系統 | 25-60 | 分散布置,全天候運行 |
| 水泵設備 | 15-40 | 間歇運行,功率波動 |
| 施工機械設備 | 80-200 | 包括噴漿機、鑿巖機等 |
精確測量空載電壓與負載電壓數值,確保工作電壓穩定在380V標準。電壓偏低時需要配置專業穩壓器補償線路損耗。
準確測量變壓器到最遠用電設備的距離,500米隧道推薦采用雙變壓器配置,確保供電質量穩定可靠。
詳細檢查電纜截面積、材質(優先選擇銅芯),確保電纜載流量充分匹配設備總功率需求。
全面統計所有用電設備功率,合理計算同時使用系數,并預留25%余量應對設備啟動沖擊電流。
基于500米隧道施工特點:洞內設備功率通常不超過150KW,洞口設備約150-180KW。建議每個洞口配置250-400KVA變壓器,具體容量需根據實際設備清單精確計算確定。
專業建議:選擇變壓器容量時,應在計算總功率基礎上增加20-25%安全余量,確保大型設備啟動時的電流沖擊不會導致系統跳閘,同時延長設備使用壽命。
500米隧道洞口變壓器選型需重點考慮:供電半徑優化、設備總功率精確統計、電壓穩定性保障、電纜規格合理匹配。采用科學的雙變壓器配置方案,根據具體用電負荷計算變壓器容量,并預留充足安全余量。
立即咨詢:歡迎聯系我們的專業技術團隊,為您提供免費的現場勘測和精準的變壓器選型方案,確保隧道施工用電安全高效!