更多分類
所屬欄目: 公司新聞1、運輸與儲存規范
隧道變壓器在運輸過程中必須避免碰撞和受潮,確保設備完好無損。正確的運輸和儲存方式是保證隧道升壓變壓器使用壽命的關鍵因素。
本變壓器在下列環境條件下可正常工作:
海拔高度不超過2000米
環境空氣溫度:最高不超過40℃,最低不低于-25℃
空氣相對濕度:最濕月份的月平均最大相對濕度為90%
無劇烈震動和沖擊振動的地方
無爆炸危險的介質環境,無腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及導電塵埃
不受雨雪直接侵襲的干燥場所
隧道變壓器應采用立式安裝方式,隧道升壓變壓器必須安裝在隧道洞口旁,安裝位置要高于周圍地面,有效防止雨水倒灌。安裝平臺需要具備承受1000~2000公斤重量的能力,建議使用混凝土或石板搭建穩固基座,將隧道變壓器放置在基座中央。

2、安全防護要求
必須在變壓器周邊設置防護圍欄,并設置明顯的警示標識和提醒標識,有效預防人員觸電事故的發生。
嚴禁在下列環境中使用隧道變壓器:
暴風雨、閃電、打雷天氣,如無良好避雷措施應先關閉變壓器
避免陽光直射、雨淋或潮濕環境
遠離火源及高溫場所,防止機器溫度過高
隧道升壓器周邊5米范圍內禁止堆放易燃物品
搬運或維修時,必須先關機并拆卸電源線。如需維修服務,請持保修卡聯系本公司維修部:
技術服務電話:186-8152-5020(微信同號)
全國統一服務熱線:400-885-3918

3、降壓變壓器安裝要求
隧道內部降壓變壓器安裝位置必須高于周圍地面,有效防止雨水倒灌。安裝平臺需承受1000公斤重量,建議使用混凝土或石板搭建基座。必須設置周邊防護圍欄,防止人員觸電事故。安裝前應仔細核對銘牌數據,確認無誤后方可安裝使用。
請勿將變壓器置于不平或傾斜位置。為保持機器正常散熱效果,切勿堵塞散熱馬達通風口,機背至少離墻10厘米以保證進風孔通暢。
4、電氣連接操作
根據變壓器容量大小及輸入電壓的不同,選擇適用的配置方式,確保電線規格符合規定要求。將兩臺變壓器連接好后,用螺絲固定牢固,使用絕緣套管和防水絕緣膠布妥善處理線頭。
5、測試與調試
通電測試步驟:先通電,用萬用表測試升壓變壓器次級電壓、降壓變壓器的初級電壓和次級電壓。確認電壓正常后方可連接負載。正常工作后,變壓器鐵芯和線圈會產生發熱現象(溫升不超過75℃屬正常),如溫升超過75℃甚至冒煙,應立即切斷電源,檢查所用電器容量并進行調整。
6、容量匹配建議
根據隧道內部設備需求匹配相應的隧道變壓器容量,常用規格包括:200KVA、400KVA、600KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA等。正確選擇變壓器容量是確保隧道電力系統穩定運行的關鍵。
電源線上禁止壓置重物,必須固定妥當,避免絆倒行人,確保用電安全。