更多分類
所屬欄目: 公司新聞穩壓器買前必看:如何正確選擇穩壓器功率大小
很多用戶在購買穩壓器時,只知道自己有使用需求,卻不清楚具體需要多大功率的穩壓器。如果穩壓器功率選小了,會造成設備頻繁滿負荷運行而損壞;如果功率選大了,又會造成資源浪費和經濟損失。無論是退換貨還是重新購買,都會浪費時間和金錢。本文將為詳細介紹穩壓器選型的正確方法。
夏季用電高峰或遠距離供電線路中,電壓波動極為頻繁,導致工礦企業用電設備和家庭電器長期處于欠壓狀態運行。這種情況會直接導致用電器啟停頻繁,電流增大,損壞電子元件,嚴重影響電器的安全性能和使用壽命。對于需要高精度電壓保護的精密儀器元器件或核心部件,穩壓器在這種情況下發揮著至關重要的作用。
交流穩壓電源以輸出視在功率(kVA)為標稱額定容量,而實際負載通常不是純電阻性的,即功率因數COS¢≠1。穩壓器實際能輸出的有功功率kW=容量(kVA)×COS¢。因此在實際選型時,需要根據用電設備的額定功率、功率因數和負載類型等具體情況合理選擇穩壓電源,輸出功率應留有適當余量,特別是沖擊性負載選型時余量要更大。
白熾燈、電阻絲、電爐等設備屬于純阻性負載,穩壓器功率應為負載設備功率的1.5-2倍。例如:電爐功率為250W,應選擇500W的穩壓器。
熒光燈具、風機、電動機、水泵、空調、電冰箱等屬于感性、容性負載,穩壓器功率應為負載設備功率的3倍。例如:電機功率為1000W,應選擇3000W的穩壓器。
大電感性、電容性負載環境下,選型時應考慮負載的起動電流特別大(達到額定電流的5-8倍),因此選擇穩壓器功率應是負載功率的3倍以上。如果不確定負載類型,建議選擇實際功率3倍以上的穩壓器。
| 負載性質 | 設備類型 | 安全系數 | 選擇穩壓器容量 |
|---|---|---|---|
| 純阻性負載 | 白熾燈、電阻絲、電爐等 | 1.5-2倍 | 1.5-2倍負載總功率 |
| 感性、容性負載 | 熒光燈具、風機、電動機、水泵、空調、電腦、電冰箱 | 2-3倍 | ≥2-3倍負載總功率 |
| 大電感性、電容性負載 | 大型電動機、壓縮機等 | 3倍以上 | ≥3倍負載總功率 |
三相電機2.2kW 1臺,5.5 kW 1臺,選用穩壓器時:
容量 ≥ (2.2kW + 5.5 kW) × 2.5 = 19.25 kVA
即至少要選用三相TNS-20 kVA以上規格的穩壓器。
一臺75KW空壓機,電壓低到350V:
容量 ≥ 75KW × 2.5 = 187.5 kVA
需要配置TJD/SBW-200KVA的穩壓器。

工礦企業、油田、鐵路、建筑工地、學校、醫院、郵電、賓館、科研等部門的電子計算機、精密機床、計算機斷層掃描攝影(CT)、精密儀器、試驗裝置、電梯照明、進口設備及生產流水線等,應選用三相全自動補償式電力穩壓器。

特別需要注意的是:當電壓低至300V以下或電壓特別高如430V時,穩壓器的功率至少要放大3倍;當電壓大于或等于380V時,穩壓器的功率放大1.5倍即可。
正確選擇穩壓器功率是確保設備安全穩定運行的關鍵。建議在選購前詳細計算所有用電設備的總功率,并根據負載類型選擇合適的安全系數。如有疑問,建議咨詢專業技術人員進行詳細計算和選型建議。
本文由騰駿達科技原創發布,轉載請注明出處:htpp://www.zheceng.cn