更多分類
所屬欄目: 公司新聞針對2500米(2.5公里)長隧道工程,由于供電半徑較大,必須在兩個隧道洞口分別配置專用變壓器。準確計算變壓器容量需要先統計所有用電設備的功率:包括隧道照明系統功率、通風排風設備功率、交通信號系統用電負荷以及其他輔助用電設備的總功率。只有全面統計所有用電負荷,才能科學計算出所需的變壓器容量。
隧道施工中經常遇到輸入電壓不足的問題。通常情況下,如果電壓偏低,設備無法正常工作。建議先測量施工現場的輸入電壓值。正常施工用電電壓應為380V,如果電壓偏低,就需要安裝穩壓器進行電壓穩定。由于采用遠距離供電,且通常使用鋁芯電纜,電壓跌落現象較為常見。

隧道施工工藝流程包括:洞口放坡、截水天溝施工、洞口超前大管棚、大管棚注漿、鉆孔作業、爆破作業、挖掘機排險、出渣、補炮、初期支護、仰拱或墊層施工、排水板安裝、土工布鋪設、防水板安裝、二襯施工、水溝電纜槽施工、底板施工等。隧道洞口需要配置大型空壓機,隧道內部需要整體通風風機系統,隧道內部照明系統,前期鉆孔作業需要大功率大風量的空壓機,常見品牌包括阿特拉斯空壓機、三一重工空壓機、徐工空壓機、開山空壓機、五環空壓機等。
二期施工設備包括噴漿機(如阿特拉斯水泥土噴漿機)、數控移動鑿巖機、混凝土輸送泵、隧道積水抽水泵等。如有支護期還需要配置多臺電焊機。隧道內部施工設備總功率一般不超過200KW,洞口設備功率約200千瓦,水泥混凝土攪拌站功率需要另行計算。
需要準確檢測空載電壓數值和負載電壓數值,了解電壓波動范圍。
實際測量變壓器與用電設備之間的供電距離,考慮線路壓降影響。
檢查使用電纜的規格和材質,確保電纜容量匹配設備總功率需求。
詳細核查所有使用設備的總功率狀況,特別是大功率設備的啟動電流。
綜合以上因素,選擇合適型號的隧道專用變壓器:1. 檢測空載電壓和帶負載電壓的具體數值;2. 實際測量洞口變壓器到用電設備之間的距離;3. 確認電纜規格(平方數)和材質(銅芯或鋁芯),確保電纜容量匹配設備總功率需求。
考慮同時系數和功率因數
預留20-30%的容量余量
選擇適合戶外環境的防護等級
考慮未來擴容需求
選擇高效節能型變壓器
如果您需要專業的隧道變壓器選型建議,歡迎聯系我們的技術團隊,我們將根據您的具體施工需求提供最合適的變壓器配置方案。